標題:
緊急發電機房請教
[打印本頁]
作者:
simonnavy
時間:
2016-7-28 10:13
標題:
緊急發電機房請教
各位筒學們抱歉打擾了, 有一個問題想請教.
大樓機房裡, 諸位知道的中型柴油緊急發電機(一棟大樓, 兩部10人電梯, 約50戶 使用), 標配中會包含空壓機嗎? , 該機spec是 1HP / 儲氣桶25L.
因為朋友擔任委員的社區, 廠商發電機維修報價中包含此項目, 而且幾乎兩三年出現一次需要整部換新, 非常怪, 而且記憶中發電機/空壓機之類產品, 在不常使用/定期發動保養下, 幾乎不會壞.
小弟百思不得其解, 除了浮報工程項目之外, 不知道該怎回答, 我會請朋友與其他委員在確保人身安全下實地勘察機器.
但不知道有無此專業的朋友, 能否給小弟另一個思考方向, 先謝謝囉.
作者:
achihemi
時間:
2016-7-28 11:41
發電機可以用很久~
一般大樓的發電機,均會正常啟動保養
就算要攤提也是5年...而且是至少啊!!
商辦大樓的發電機,一般都是10~15年更新一次
會密集更新...
是否考量電力需要不得而知!!
作者:
yy3070330703
時間:
2016-7-28 12:00
雖然不太懂,不過之前我帶去比賽的空壓機,技師也是從倉庫裡拖出一台已經閒置四五年的,技師還保證說這東西沒這麼容易壞…
作者:
keyrei
時間:
2016-7-28 17:31
發電機本身應該是不需要空壓機的..公司有一台..壞都是太久電池掛掉.其他部分沒出過什麼問題
作者:
chhunpin
時間:
2016-7-28 20:00
緊急發電機的引擎若是採用壓縮空氣啟動者,就會有空氣壓縮機的設置。
相對的空氣壓縮機如果故障無法產生必要的壓力,就代表緊急發電機無法正常運轉使用。
作者:
mrmarsplastic
時間:
2016-7-28 20:02
本帖最後由 mrmarsplastic 於 2016-7-28 20:03 編輯
我非專業人士,僅就有接觸的部分回答。
我遇到的發電機也無空壓機這個部份,有空壓表示有部件需要壓力伺服。還是你們大樓有設備是有洩壓閥之類的東西?
浮報有可能,但話說回來,直接灌入其他項目不是更快?
前輩你提供的規格空壓機單價應該不高~
作者:
jack38cc
時間:
2016-7-29 02:48
形容的規模和我工作的社區差不多
我工作的大樓緊急發電機(吃柴油),半個月發動一次(測試)
這樣也才兩年換一次《空氣濾清罐》,《機油濾清罐》而已
並無空壓機這樣的東西存在
或許我孤陋寡聞
作者:
AG2012
時間:
2016-7-29 09:12
就直接問不就好了 也許是清潔或有其他用途
一般很少見至少住宅大樓不會有(消防專用緊急發電機都很少有
見過有的幾乎都是用來推汽泵啟動緊急發電機用途(緊急發電機的第二起動裝置
一般發電機都是用報廢車引擎改的 住宅用途99%↑
會固定壞的幾乎都是起動電池(整年在充電狀況
在確保人身安全下實地勘察機器
有那麼誇張?緊急發電機沒那麼可怕啦
危險程度頂多是站在沒輪子的拖車頭旁邊而已...
作者:
simonnavy
時間:
2016-7-29 10:20
感謝各位筒學們指點, 大家都猴腮雷的 !
容小弟把資訊轉告朋友, 順祝大家周末愉快...^^
作者:
chhunpin
時間:
2016-7-29 10:42
大型的緊急發電機還有渦輪軸發動機(就是飛機用的引擎,一般是以淘汰除役後飛機的渦輪軸發動機再利用)式的產品。
緊急發電機有空氣壓縮機並不奇怪,只是在台灣比較少見罷了。
作者:
simonnavy
時間:
2016-7-29 11:48
嗯嗯, 理解,
難怪電影裡的大型軍機旁邊都有一部整備車, 3Q...^^
作者:
林小貞
時間:
2016-9-4 16:31
一定被a走了啦
歡迎光臨 電筒王論壇 (https://news.wii.tw/~fogerdis/)
Powered by Discuz! 7.0.0